今早接到維保單位的電話,反應控制室內一臺美的5匹柜機報P7,要趕緊修一下。美的報P7是排氣溫度過高保護,一般都是冷凝器臟,外風機不轉或轉速慢,缺制冷劑導致的?刂剖业目照{(diào)上個月才清洗過,所以不存在臟堵的問題。那么問題就在風機或缺氟上了。考慮再多還是要到現場,抓緊時間出發。
來到單位,空調斷電重啟后,外風機轉速正常,但是高壓截止閥明顯結霜,接上壓力表發現吸氣壓力只有0.15Mpα,明顯是缺氟了,看來是哪里泄漏了。內外機接頭就不考慮了,裝了十來年了,要漏早就漏了。重點還是懷疑內外機,突然想起四五年前,它旁邊一臺同型號的機器也是因?yàn)槁┓,最后查到是?nèi)機蒸發器的匯總管銹穿了。(美的以前的柜機蒸發器匯總管都是鐵管,外面涂了一層黑漆)當時是到維修站定購的整個蒸發器更換的。這臺不會也出現同樣的問題吧?
直接拆掉內機的面板,卸下保溫板,發現蒸發器匯總管的黑漆皮己經塊塊剝落,鐵管明顯銹蝕了,并且有明顯的油跡,又中獎了!看來又要換蒸發器了,電話聯系負責人說明情況。負責人說該換就換,關鍵是抓緊時間,不能影響生產。同意就好辦,直接把機器條碼發給美的維修站,請他們幫忙申購一下配件。結果卻等來一個壞消息,該機器年份過長,廠家己經不提供配件了。壞菜了,這怎么辦了,只能自己想招了?磥要考驗自己的動手能力和焊接水平了。
將蒸發器拆下來,量取鐵管的直徑和長度,買來φ19的銅管和波紋管,一一標注好各分支管的位置,歷時兩個多小時(過程繁雜不一一贅述了),終于將鐵管成功替代。安裝歸位,重新抽空加氟,機器滿血復活。
又一次不負所托呀!![]() ![]()