今早接到維保單位的電話,反應控制室內一臺美的5匹柜機報P7,要趕緊修一下。美的報P7是排氣溫度過高保護,一般都是冷凝器臟,外風機不轉或轉速慢,缺制冷劑導致的?刂剖业目照{(diào)上個月才清洗過,所以不存在臟堵的問題。那么問題就在風機或缺氟上了?紤]再多還是要到現場,抓緊時間出發。
來到單位,空調斷電重啟后,外風機轉速正常,但是高壓截止閥明顯結霜,接上壓力表發現吸氣壓力只有0.15Mpα,明顯是缺氟了,看來是哪里泄漏了。內外機接頭就不考慮了,裝了十來年了,要漏早就漏了。重點還是懷疑內外機,突然想起四五年前,它旁邊一臺同型號的機器也是因為漏奉后查到是內機蒸發器的匯總管銹穿了。(美的以前的柜機蒸發器匯總管都是鐵管,外面涂了一層黑漆)當時是到維修站定購的整個蒸發器更換的。這臺不會也出現同樣的問題吧?
直接拆掉內機的面板,卸下保溫板,發現蒸發器匯總管的黑漆皮己經塊塊剝落,鐵管明顯銹蝕了,并且有明顯的油跡,又中獎了!看來又要換蒸發器了,電話聯系負責人說明情況。負責人說該換就換,關鍵是抓緊時間,不能影響生產。同意就好辦,直接把機器條碼發給美的維修站,請他們幫忙申購一下配件。結果卻等來一個壞消息,該機器年份過長,廠家己經不提供配件了。壞菜了,這怎么辦了,只能自己想招了?磥硪简自己的動手能力和焊接水平了。
將蒸發器拆下來,量取鐵管的直徑和長度,買來φ19的銅管和波紋管,一一標注好各分支管的位置,歷時兩個多小時(過程繁雜不一一贅述了),終于將鐵管成功替代。安裝歸位,重新抽空加氟,機器滿血復活。
又一次不負所托呀!![]() ![]()