今天下午接了個未知電話,說是家里大姨子介紹的,店里一臺老春蘭柜機突然不制冷了。前年去年都換過電容,今天又不制冷了,不想再找門口的人修了,修了總是壞。我問她外風機轉嗎?她說轉,前兩天也不制冷,外機水管不淌水。把外機水管拽了拽又制冷了。今天水管拽了還是不制冷,外面吹得風也不熱。我說八成電容又壞了,昨天有兩個用戶也是去年才換的電容,結果今年又壞了。等我把手頭上任務完成,就過去給你看一下。
搞定手頭的事來到莆田路某理發店,店內是一臺春蘭40小兩匹柜機,外風機呼呼在吹,但是聽不到壓縮機的工作聲。直接斷電后打開外機蓋,就看見更換過的電容,萬用表測量發現己經沒有容量了。更換同型號電容后開機,壓縮機開始工作。工作一會兒后,感覺冷量不足,手摸吸氣管也有涼感,但不結露。接上壓力表吸氣壓力不到0.4Mpα,以現在的氣溫,壓力應該在0.5Mpα。向用戶解釋清楚,讓她自己選擇,如果感覺制冷效果還可以,不需要補充制冷劑,那就不加。用戶說找你來,就是相信你的,該怎么弄就怎么弄。
OK,就沖這份信任,就應該完美的將空調交付給用戶。剛準備加氟,突然發現壓力回升,壓縮機不工作了,怎么回事?壓縮機熱保護了,不對呀!外風機轉速正常,冷凝器有些灰但不至于造成壓縮機熱保護。還是打開外機蓋,這款機器外機是有控制板的,手碰了一下板子上控制壓縮機啟動的接觸器,咔嚓一聲,壓縮機啟動了。這下心里有數了,應該是接觸器時間長了,焊點虛了。前幾天說不制冷,拽了一下水管就好了,估計就是這個問題。還好車里工具比較全,拿來電烙鐵直接把焊點補了一下。重新上電開機,補足制冷劑,吸氣管結露,效果剛剛的。
今天慶幸的是,還好所有的故障都暴露出來了。如果換了電容直接收費走人,那明天壓縮機不啟動,空調又不制冷了,用戶還要找你。她不明白這里的故障點,只知道你說自己用的都是好電容,但是你換了今天又不制冷了,你又要費力解釋了。