昨天接了個朋友的電話,也是轉中轉的關系,說有個朋友家住城東某國際花園,房間里有一臺格力風管機報F2,找格力售后上門檢查后說要換主板,報價1400塊。男主人以前是搞汽車修理的,看他們進門兩分鐘都沒有,表也沒用,把外機蓋拆了一個螺絲,掀開看了一下,就直接說要換板子。心里就泛了疑,又聽他們是外地口音,就直接回絕了。還是想找朋友上門來看看。
轉中轉就到了我這里,朋友的意思是,該怎么修就怎么修,只要合理收費就行,大夏天的也不能讓你白忙。電話聯(lián)系了男主人,問清了地址,直接上門。男主人說家中有老人在家,姑娘大學放假了也在家,他一會兒也趕回去。估計是不太放心。
來到用戶家中,線控器上果然顯示F2。剛拿出梯子打開回風口,男主人就回來了。正好順便和他聊兩句。這一聊才知道,原來是女主人自己從網上查的格力400服務熱線,電話聯(lián)系后,那邊安排的人員上門。這些網上的400熱線,好像很正規(guī),其實都是李鬼。它們與某大網站合作,販賣信息,不管你是哪里的,都有當地的合作者。你以為自己撥的是廠家的熱線,其實都落人了圈套。只要一上門,甭管是什么問題,反正最少幾百塊,多的幾千塊。想花一兩百就解決問題,根本不可能,因為他們還要和網站分層。如果花了這么多錢,問題解決了還好說,關鍵是花了錢,問題最終還是沒解決。這幾年我就碰到過好幾次這樣的情況,花了大錢,問題沒解決,打電話也不接了,最后還得托朋友找朋友。
話不多說,回歸正題。我是來解決問題的,格力F2的故障就是冷凝器溫度傳感器異常。直接打開外機把手,拔掉插鍵,測量傳感器阻值,表顯為16點幾KΩ,阻值正常。(格力管溫為負溫度系數,25℃時為20KΩ)那就要懷疑傳感器的連接線了,會不會被老鼠咬破或者插鍵氧化,導致斷路。結果發(fā)現這根原機組配的線不夠長,安裝時接了一段,當時接得也不怎么牢靠,現在其中一根己經氧化斷裂了。將連接線重新剝線連接后,開機后一切正常,維修結束。
最后實際收費100元,可能又有人了會說了,就接了個線就要100元,這也太貴了。我也不想過多解釋,只能一聲“嗬嗬″。