姜堰區消防救援局對姜堰區金鷹購物廣場進行檢查發現:
01
火災自動報警主機存在故障
火災自動報警主機存在故障,違反了《中華人民共和國消防法》第 十六條第一款第二項之規定,符合《重大火災隱患判定方法》 (GB35181-2017)第 7.7.2 條之規定;
02
下一層排煙口不能正常開啟
地下一層排煙口不能正常開啟,違反了《中華人民共和國消防法》 第十六條第一款第二項之規定,符合《重大火災隱患判定方法》 (GB35181-2017)第 7.5 條之規定;
03
自動噴水滅火系統濕式報警閥組故障
自動噴水滅火系統濕式報警閥組故障,違反了《中華人民共和國消 防法》第十六條第一款第二項之規定,符合《重大火災隱患判定方法》 (GB35181-2017)第 7.4.6 條之規定;
04
二層、三層自然排煙窗被封堵
二層、三層自然排煙窗被封堵,違反了《中華人民共和國消防法》 第十六條第一款第二項之規定,符合《重大火災隱患判定方法》 (GB35181-2017)第 7.5 條之規定;
05
防火分隔不到位
東側封閉疏散樓梯間首層與其他部位防火分隔不到位,不符合《建 筑設計防火規范》(GB50016-2014)(2018 年版)第 6.4.4 條之規定;
06
不符合《建筑設計防火規范》
東側封閉疏散樓梯間內設置功能性用房,不符合《建筑設計防火規 范》(GB50016-2014)(2018 年版)第 6.4.1 條之規定;
07
未向疏散方向開啟
東側封閉疏散樓梯間首層安全出口的門未向疏散方向開啟,不符合 《建筑設計防火規范》(GB50016-2014)(2018 年版)第 6.4.2 條之規 定;
08
未持證上崗
消防控制室值班人員未持證上崗,不符合《消防控制室通用技術要 求》(GB25506-2010)第 4.2.1 條之規定,符合《重大火災隱患判定 方法》(GB35181-2017)第 7.8.2 條之規定;
09
維防火分隔,不符合規定
三層兒童活動場所未與其他部位進行防火分隔,不符合《建筑設計 防火規范》(GB50016-2014)(2018 年版)第 6.2.2 條之規定。
檢查現場
1721610160211.jpg (425.69 KB, 下載次數: 19)
下載附件
2024-7-22 09:02 上傳
依據《重大火災隱患判定方法》(GB35181-2017)第 5.3.3 條之規定, 擬判斷該單位為重大火災隱患單位。責令限期改正并處以30000.00元罰款。
|
|