今天中午接到同行朋友的求助電話,說這會兒人在興化某鎮,給一臺春蘭10匹柜機更換壓縮機。壓縮機換好了,抽真空加氟后,發現吸氣壓力只有0.25Mpα,而且內機蒸發器下半部分結霜,上半部分沒有涼氣,以為缺制冷劑。又補了一兩公斤的氟利昂,結果還是這種情況。詢問我是什么情況?我問他這個壓縮機是什么原因損壞的,他說他也不知道,是興化當?shù)氐木S修師傅鑒定的。廠里的老板就直接讓他帶個壓縮機過來換,沒想到會碰到這種情況。我說按你描述的現象,基本上應該是毛細管堵了,至于是臟堵還是油堵,現在沒辦法判斷。最徹底的辦法就是更換毛細管組件,氮氣清理一下管路?
朋友說興化這兒肯定是沒有這個配件,請我幫幫忙在篈陞^(qū)這邊幫他買一個送到興化來,正好搭把手,把這個空調搞定,不然錢拿不到。我說忙可以幫,但是你要和老板溝通一下,你們只是談了換壓縮機的費用,現在出現了新的問題,維修的成本增加了,那么最后的費用肯定也要相應的增加。他說沒問題,我來和老板說,都是老關系了,沒得話說。我說那就好。
購買了組件,驅車一小時趕到廠里。朋友己經將制冷劑放盡了,直接拆機開干。經過兩小時的努力,終于圓滿解決問題,空調完美修復。