今天接到維保單位設備負責人電話,說上個月剛剛修的空調今天又報E5故障碼了,趕緊過來看一下。當時我就感到納悶,這臺5匹柜機上個月也是報E5(低壓保護),檢查外機組內到處是油跡,充氟后發現是高壓壓控崩裂導致制冷劑泄漏,從而報低壓保護。更換高壓壓控加氟后調試正常。今天又報低壓保護,難道是壓控又崩了,還是我焊漏了?想想又不應該呀!壓控是原裝全新的,不應該出問題。如果是我的焊點漏,這是高壓管,應該早就會報E5了,不可能用了將近一個月。
想這么多也沒用,還是到現場看一下。到達單位后,看見機器確實報E5。斷電重新上電,不報E5。重啟后外機工作十幾秒后報E:5停機,這就排除了低壓壓控本身的問題,也基本排除了信號線和外機主板的問題,看來制冷劑又產生泄漏了,只是還沒有完全漏光。
打開外機鈑金件,先檢查一下高壓壓控,焊點完好沒有油跡。接上壓力表發現還有10kg的平衡壓力,直接上肥皂水檢漏,很快就發現是卸荷閥的閥體產生了泄漏。拍照發給負責人,說明原因。其實上個月換壓控的時候,我就提醒負責人。我說這些空調都應該要保養清洗一下,以前都是四月份的時候就提前通知上門保養了,今年一直沒通知。負責人說,現在單位效益不好,沒有安排這一項費用,只能是壞了就修?赡芙衲甑慕濟行勢確實不太好,好幾家單位今年都不保養了,只能頭疼醫頭,腳疼醫腳。
不去想太多了,壞了我就修。買來卸荷閥,直接上焊槍,加氟調試正常后,請負責人驗收簽單走了。