国产国拍亚洲无限码精品永久_国产欧美精品一区二区夜夜嘿_精品日韩AV无码专区免费_成人精品欧洲无码Av一区二区_国产专区在线喷水AV

泰無聊論壇

標題: 2023空調維修日志(1) [打印本頁]

作者: 熱血男兒行    時間: 2023-6-14 22:53
標題: 2023空調維修日志(1)
   今天接到維保單位設備負責人電話,說上個月剛剛修的空調今天又報E5故障碼了,趕緊過來看一下。當時我就感到納悶,這臺5匹柜機上個月也是報E5(低壓保護),檢查外機組內到處是油跡,充氟后發現是高壓壓控崩裂導致制冷劑泄漏,從而報低壓保護。更換高壓壓控加氟后調試正常。今天又報低壓保護,難道是壓控又崩了,還是我焊漏了?想想又不應該呀!壓控是原裝全新的,不應該出問題。如果是我的焊點漏,這是高壓管,應該早就會報E5了,不可能用了將近一個月。
    想這么多也沒用,還是到現場看一下。到達單位后,看見機器確實報E5。斷電重新上電,不報E5。重啟后外機工作十幾秒后報E:5停機,這就排除了低壓壓控本身的問題,也基本排除了信號線和外機主板的問題,看來制冷劑又產生泄漏了,只是還沒有完全漏光。
   打開外機鈑金件,先檢查一下高壓壓控,焊點完好沒有油跡。接上壓力表發現還有10kg的平衡壓力,直接上肥皂水檢漏,很快就發現是卸荷閥的閥體產生了泄漏。拍照發給負責人,說明原因。其實上個月換壓控的時候,我就提醒負責人。我說這些空調都應該要保養清洗一下,以前都是四月份的時候就提前通知上門保養了,今年一直沒通知。負責人說,現在單位效益不好,沒有安排這一項費用,只能是壞了就修?赡芙衲甑慕濟行勢確實不太好,好幾家單位今年都不保養了,只能頭疼醫頭,腳疼醫腳。
   不去想太多了,壞了我就修。買來卸荷閥,直接上焊槍,加氟調試正常后,請負責人驗收簽單走了。



(, 下載次數: 14)
(, 下載次數: 24)
(, 下載次數: 18)
(, 下載次數: 16)
(, 下載次數: 19)
(, 下載次數: 14)
(, 下載次數: 19)

作者: 泰州內環一哥    時間: 2023-6-15 00:39
老古董啊
作者: 一葉扁舟行    時間: 2023-6-15 01:44
歡迎歸來,一直都在,天氣炎熱,注意安全。
作者: yangqiaoren    時間: 2023-6-15 03:41

作者: 一級建造師    時間: 2023-6-15 07:20


作者: 洛奇    時間: 2023-6-15 08:26
方便留個手機號碼嗎?我丈人家有臺空調要移機。謝謝
作者: Jerry.    時間: 2023-6-15 12:53
歡迎大師歸來!
作者: zhou123tz    時間: 2023-6-15 13:16
我爸也會修
作者: 光說不練OO1    時間: 2023-6-15 13:42
感覺樓主家里有個發帖機器人!
只發帖,不互動!
如果能多些與壇友的互動就好了,也許是手藝人,覺得技術金貴!
作者: 風行隨緣,隨喜    時間: 2023-6-15 22:25
可否留電話,空調老不制冷一年要加一次氟利昂什么原因
作者: eleven021    時間: 2023-6-15 22:30
我家臥室空調一開一會家里就跳閘  怎么回事!
作者: 城東東風    時間: 2023-6-15 22:48
看師傅的維修帖子 春蘭空調過去在泰州的市場占有率真大
作者: 光說不練OO1    時間: 2023-6-16 07:15
eleven021 發表于 2023-06-15 22:30
我家臥室空調一開一會家里就跳閘  怎么回事!

為什么不懷疑是漏保出問題?
作者: 光說不練OO1    時間: 2023-6-16 07:17
風行隨緣,隨喜 發表于 2023-06-15 22:25
可否留電話,空調老不制冷一年要加一次氟利昂什么原因

光加冷媒,不查泄漏點,純粹浪費!泄漏的地方有油污痕跡,自己查查。
作者: eleven021    時間: 2023-6-16 09:16
光說不練OO1 發表于 2023-06-16 07:15
為什么不懷疑是漏保出問題?

可是其他空調開了沒事!
作者: 光說不練OO1    時間: 2023-6-16 09:19
eleven021 發表于 2023-6-16 09:16
可是其他空調開了沒事!

每個空調的啟動電流不可能完全一樣啊,如果是我,先換個漏保看看,畢竟沒幾個錢。
作者: 光說不練OO1    時間: 2023-6-16 09:22
eleven021 發表于 2023-6-16 09:16
可是其他空調開了沒事!

或者看看外機風扇旋轉是不是正常?
作者: 風行隨緣,隨喜    時間: 2023-6-16 12:13
光說不練OO1 發表于 2023-06-16 07:17
光加冷媒,不查泄漏點,純粹浪費!泄漏的地方有油污痕跡,自己查查。

可以找你修嗎,以前網站有你電話
作者: 光說不練OO1    時間: 2023-6-16 12:18
風行隨緣,隨喜 發表于 2023-06-16 12:13
可以找你修嗎,以前網站有你電話

我不修任何家電啊!
只是有點興趣而已!
作者: 熱血男兒行    時間: 2023-6-16 12:37
eleven021 發表于 2023-06-15 22:30
我家臥室空調一開一會家里就跳閘  怎么回事!

可以開通風試一下,不跳閘就說明漏電應該是在外機或內外連接線
作者: 熱血男兒行    時間: 2023-6-16 12:39
風行隨緣,隨喜 發表于 2023-06-15 22:25
可否留電話,空調老不制冷一年要加一次氟利昂什么原因

如果是春蘭空調,重點懷疑內外機連接管,因為有很大一部分用了鋁管。
作者: jacker168    時間: 2023-6-23 18:17
樓主 留個聯系方式唄